樓主  發表于: 2009-03-20 16:10
       我現在的公司好大,搞流水線生產的。有幾十人一條線開工。我是新來的,去搞機臺漏電維修的時候,開始查到是電路零線碰殼,包好后通電,還跳總閘,全條生產線停電停工,領導罵人,我去看本機臺斷路器是帶有漏電裝置,為何拒跳呢?打上總閘后去試本機臺漏電開關的性能。他有跳,就是說開關沒有問題。機臺修好后才知,哦總閘也是裝漏電開關,當然跳啦,看到開關參數了,總閘的漏電值是100毫安,漏電動作時間是0.1秒,本機臺漏電開關漏電值30毫安,漏電動作時間0.1秒。現在的問題1:如果改動總閘為不帶漏電裝置,可不夠安全。我在想:如果本機臺漏電開關的漏電值再小點,本機臺漏電動作時間再小余總閘漏電動作時間,就解決了問題還有雙重保護了。不知各位哥們有沒有用過這些漏電開關的產品呢。望幫幫我這個不幸的人吧。
    生命的意義只在乎勤勞
紅亮
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 373 點
下載積分: 730 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2007-07-01
最后登錄: 2025-03-05
查看紅亮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-20 18:58
你用的是同一家的漏保嗎?這樣的問題也遇到過,換個同品牌的試試看。
wzhr036
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wzhr036的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-21 09:09
要買正品,不要到不正規的電氣原件買。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1307 個
工控威望: 1464 點
下載積分: 8010 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-04-22
查看fjqz00的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-21 09:45
總閘不要安裝漏保,各分閘裝漏保就好。要不因一個機臺的原因導致全車間的設備都不能使用不是更不好?
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-21 11:59
一般總閘不需要帶漏電保護
liufei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liufei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-21 14:44
虛心學習中
huangb1125
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 206 點
下載積分: 520 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2025-03-25
查看huangb1125的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-21 18:51
把本機臺的漏電開關換掉
zhanggm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhanggm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-03-23 20:42
如果是三相三線漏電斷路器,不能用其中一相和零線構成220V照明等回路。三相四線制不能用零線和不經過漏電斷路器火線構成負載
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-03-24 16:06
同意三樓
禍兮福所倚
福兮禍所伏
xinxuefeng12
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xinxuefeng12的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-03-24 20:17
如果是三相三線漏電斷路器,不能用其中一相和零線構成220V照明等回路。三相四線制不能用零線和不經過漏總閘不要安裝漏保,各分閘裝漏保就好。電斷路器火線構成負載

主站蜘蛛池模板: 欧美性视频一区二区| 国产一区二区三区在线直播| 欧洲偷拍一区二区三区| 亚洲老熟女与小伙bbwtv| 欧美中文字幕无线码视频| 亚洲孰妇无码av在线播放 | 丝袜国产一区av在线| 熟女少妇内射日韩亚洲| 韩国色片一区二区蜜桃视频| av片在线播放| 欧美三级韩国三级日本三斤| 国产亚洲欧美日韩一区二区在线观看 | 2018高清国产一区二区三区| 欧美亚洲一区三区| 亚洲精品久久久一二三区| 粗大猛烈进出高潮视频大全| 老妇女高潮一区二区三区 | 国模一区二区大尺度视频| 久久精品一区二区三区高潮喷水 | 欧美亚洲国产手机在线有码| 丰满护士巨好爽好大乳| 黄片一区2区三区| 国产又色又爽又刺激在线播放 | 国产成人一区二三区| 69天堂人成无码免费视频| 日本人妻丰满熟妇久久久久久 | 精品视频一区二区三区在线| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天| 77se77亚洲欧美在线| 人妻av无码专区| 亚洲一区在线观看8| 777精品午夜一区二区毛片| 狠狠躁18三区二区一区| 日本一区二区三区四区精品视频在线免费观看 | 香蕉av久久一区二区三区| 亚洲国产成人精品av区按摩| 亚洲精品久久久久久久不卡四虎| av在线播放日韩亚洲欧我不卡| 一本久道中文无码字幕av| 亚洲欧洲av无码专区| 久久亚洲精品国产精品|