日韩精品一区高清|国产情侣作爱视频免费观看|激情欧美亚洲一区|亚洲亚洲精品av在线动态图|欧美一区 欧美二区

aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-20 08:50
圖片:



[]  三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?
我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPLC說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,只能是正極輸出.         這樣接即能用NPN的接近開關,也能用PNP的接近開關,加上FX2NPLC說明書上講的輸入COM------X的接法,   FX2NPLC一共三種接法.此貼被我于2009年3月24日修改,以便更明白.
[ 此帖被aabbcc296在2009-03-24 22:30重新編輯 ]
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-20 08:59
三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?
我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPL說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,不能用24V負極輸入,FX2NPL說明書上只講了負極輸入,但在實際中有高手開發出了另外二種正\負極可隨意調換的接法.按PLC接線圖也能這樣接
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-20 12:23
       真想把你叫到跟前當面說下啊!
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-20 12:28
       PLC本身的24V管自己是足夠的,不必你操心了。再說,另外提供的24V電源只要參考端(就是你們經常說的負端)接PLC 輸入COM端就行了(24V端不能直接相接)。輸入信號——開關的另一端一律接到輸入的COM。
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-20 12:29
   簡單說,就是該接的沒接,不該接的亂接!
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-20 12:32
這種問題需要高手解決嗎?
chenxian
反對保守,共同提高
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-01-26
最后登錄: 2019-07-23
查看chenxian的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-20 12:41
簡單說,說明書上有嘛,有那么難理解嗎?爛接,這種問題需要高手解決嗎?常識
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-03-20 16:34
你用過嗎?我正在用!沒見過就不行?你找個PLC試試,如果行就發個:工控是隨著開發者\使用者的提高而不斷提高的!我的郵箱:aabbcc296@163.com
8861661
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看8861661的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-03-20 20:07
你還是仔細看看實際的電路吧!確認一下是不是這種接法。這種接法我認為不合適,按照這種接法,一旦按鈕按下去就相當于把24V電源給短接了。
8861661
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看8861661的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-03-20 20:11
剛才說的是樓主先發的圖

在一樓發個圖感覺可以。但是COM端應該和負極連接起來。
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2025-05-10
查看hongma110的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-03-20 20:14
引用
引用第1樓aabbcc296于2009-03-20 08:59發表的  :
三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?[attachment=20803] 我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPL說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,不能用24V負極輸入,FX2NPL說明書上只講了負極輸入,但在實際中有高手開發出了另外二種正負極可隨意調換的接法.按PLC接線圖也能這樣接

這樣是可以的
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2025-05-10
查看hongma110的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-03-20 20:16
但是你第一次發的不行因為,PLC電源和外部電源短路。

主站蜘蛛池模板: 日韩无码免费高清视频一区二区| 亚洲成a∧人片在线播放调教| 国产高清视频色拍| 人妻少妇av无码一区二区| 超碰97人人做人人爱可以下载| 内射人妻无套中出无码| 欧美成人午夜性视频| 无码精品人妻一区二区三区98 | 一区二区视频在线观看免费视频 | 99精品国产福利在线观看| 久久精品国产99国产精品导航| 色五月激情五月亚洲综合| 久久久999影视精品一区二区三区四区 | 日本熟妇人妻videos| 午夜免费无码福利视频麻豆 | 久久国产乱子伦免费精品无码| 国产欧美日韩激情一区| 人人澡超碰碰97碰碰碰| 日韩欧美另类一区| 久久亚洲精品国产亚洲老地址| 精产一二三产区m553| 国产精品久久久久久亚洲影视| 日韩一卡2卡3卡4卡新区亚洲| 日本a级片一区二区三区四区,| 午夜一区二区福利视频| 人人妻久久人人澡人人爽人人精品 | 真实国产熟睡乱子伦视频| 亚洲国产精品久久一区二区三区| 亚欧无线一线二线三线区别 | 国产又黄又爽又色的免费视频| 国产av无码专区亚洲草草 | 日韩亚洲欧美中文在线| 男人扒开女人双腿猛进视频| 极品人妻乳哺乳一区二区| 久久九九日本韩国精品| 色制服av中文久久一区| 一本之道高清无码视频| 国产欧美日韩一区二区图片| 色综合影院一区二区三区| 亚洲日韩中文在线精品第一| 亚洲国产一区二区在线视频观看|