看客戶的設備,供電是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地線接在了一起,開機跑沒事,但是這樣的設計能不出問題嗎?
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 613 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-05-05
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-16 11:30
沒啥大事,也就中性點偏移的時候機殼帶電而已
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 217 點
下載積分: 5957 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-05-14
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-16 11:46
干弱點的我看著像TN-C-S 接法
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 158 點
下載積分: 768 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-04-30
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-16 12:31
說實話我看著有點懵,這樣接就用不上漏電開關
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 894 個
工控威望: 2257 點
下載積分: 2203 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-05-14
查看li19930121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-16 13:09
一般使用精密儀器少的工廠可以這樣使用,以及五金廠,三相四線制。
缺點嗎,很明顯。設備運行時有漏電,外殼不單獨接地會偶爾電人!!!
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 158 點
下載積分: 768 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-04-30
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-04-16 14:10
水處理行業也這樣處理嗎?
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1841 個
工控威望: 1989 點
下載積分: 115280 分
在線時間: 1987(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-05-14
查看ljb6688的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-04-16 16:06
主 控電路應該分開好些,并做好保護
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 158 點
下載積分: 768 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-04-30
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-04-16 16:08
這個客戶是水處理行業的使用的,跟工廠的電控柜風格差異好大
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 818 點
下載積分: 6729 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看老兔子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-04-16 19:56
正常!

只要做過重復接地就不會有什么危險。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4016 分
    在線時間: 251(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2025-04-12
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2024-04-17 01:35
    PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。
    tvbaobao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 55 個
    工控威望: 158 點
    下載積分: 768 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2017-05-10
    最后登錄: 2025-04-30
    查看tvbaobao的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2024-04-17 09:33
    引用
    引用第9樓zhangqi_1234于2024-04-17 01:35發表的  :
    PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 677 個
    工控威望: 818 點
    下載積分: 6729 分
    在線時間: 521(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-05-14
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2024-04-17 20:07
    引用
    引用第10樓tvbaobao于2024-04-17 09:33發表的  :

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?


    樓主設計的供電系統是TN-C系統,是原始的三相四線制系統。而所謂的三相三線制屬于IT系統(中性點不接地),規范中沒有三相五線制系統之說,把TN-S稱之為三相五線制是俗稱(不規范的稱呼)。

    其實還有一種“三相五線制”系統就是TT系統,接地(PE)線與零線是分開單獨敷線的。

    它們之間各自有各自的規定和優缺點,不能相互混淆。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久一区二区三区777| 67194成l人在线观看线路无码| 四虎国产精品永久地址49| 天堂√在线中文官网在线| 久久国产精品_国产精品| 老司机午夜精品视频资源| 国产黄色网一区| 亚洲人成人无码网www电影首页| 日日橹狠狠爱欧美超碰| 图片区 小说区 区 亚洲五月| 午夜少妇性开放影院| 国产白丝精品爽爽久久蜜臀| 日韩a片无码一区二区五区电影 | 亚洲精品一区二区三区精华液| 亚洲男女裸交一区二区| 视频在线不卡一区| 丰满少妇人妻视频一区二区三区| 亚洲最大成人网色| 日韩欧洲一区二区| 精品人妻在线一区二区三区在线 | 亚洲中文字幕无码一区在线| 六月丁香亚洲综合在线视频| 国产一区二区极品在线| 黄网站色视频免费观看| av天堂中av世界中文在线播放 | 国产精品亚洲日本欧美久久一区| 国产区精品一区二区不卡中文| 在线亚洲视频网站www色| 亚洲一区二区三区偷拍女| 午夜福利理论片在线观看| 欧美激情精品久久久久久| 国产在线视频一区二区在线| 97视频在线观看播放| 肥白大屁股bbwbbwhd| 精品亚洲一区二区三区ftp| 中国av一区二区在线观看| 丰满熟女视频一区二区| 在线观看不卡一区| 日韩一区二区三区自拍| 国产片av国语在线观看手机版| 亚洲一区在线播放|