步進電機正負脈沖可以正反轉,用脈沖加方向沒反應。接線相同。會有哪些可能呢?感覺用步進總是有問題。有沒有什么步進比較好用的!
新手上路,多多指教!
少爺姓邵
有個性,沒簽名!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 4412 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2017-09-11
最后登錄: 2024-09-27
查看少爺姓邵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-07 10:48
新手上路,多多指教!
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-04-16
查看michael.guan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-07 10:56
應該是驅動器內部的跳線問題,雷賽的步進驅動器內部有一個跳線,改變跳線的短接方式,可以改變驅動器的控制方式(CW/CCW或Pluse+Direct),如果驅動器內部的跳線被改成CW/CCW方式了的話,那么使用CW/CCW方式時是可以正常正反轉運行的,但如果使用Pluse+Dircet方式的話,步進電機只會向一個方向運行;反之,如果驅動器的跳線改為Pluse+Direct方式的話,使用Pluse+Direct方式是可以正常正反轉運行,而使用CW/CCW方式驅動的話,正轉時電機會正常運行,反轉時電機不會運行的。
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-04-30
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-07 11:01
我在FX1S上用正負脈沖不能控制步進換向,只有多用一個Y輸出給驅動器方向信號高低電平信號。
少爺姓邵
有個性,沒簽名!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 4412 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2017-09-11
最后登錄: 2024-09-27
查看少爺姓邵的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-07 11:20
引用
引用第2樓michael.guan于2018-05-07 10:56發表的  :
應該是驅動器內部的跳線問題,雷賽的步進驅動器內部有一個跳線,改變跳線的短接方式,可以改變驅動器的控制方式(CW/CCW或Pluse+Direct),如果驅動器內部的跳線被改成CW/CCW方式了的話,那么使用CW/CCW方式時是可以正常正反轉運行的,但如果使用Pluse+Dircet方式的話,步進電機只會向一個方向運行;反之,如果驅動器的跳線改為Pluse+Direct方式的話,使用Pluse+Direct方式是可以正常正反轉運行,而使用CW/CCW方式驅動的話,正轉時電機會正常運行,反轉時電機不會運行的。

多謝。用的是富興的驅動,有撥碼開關,脈沖加方向正反都不轉。正反脈沖轉動正常!
新手上路,多多指教!
少爺姓邵
有個性,沒簽名!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 4412 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2017-09-11
最后登錄: 2024-09-27
查看少爺姓邵的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-07 11:21
引用
引用第3樓kcai_fly于2018-05-07 11:01發表的  :
我在FX1S上用正負脈沖不能控制步進換向,只有多用一個Y輸出給驅動器方向信號高低電平信號。

正負脈沖也是要兩個輸出!
新手上路,多多指教!
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1038 個
工控威望: 1861 點
下載積分: 289 分
在線時間: 1149(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-05-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-08 09:27
引用
引用第3樓kcai_fly于2018-05-07 11:01發表的  :
我在FX1S上用正負脈沖不能控制步進換向,只有多用一個Y輸出給驅動器方向信號高低電平信號。



不是所有指令都可以使用正負脈沖的
Your happiness is everything.

主站蜘蛛池模板: 日本精品一区二区三区在线观看视频| 国产日韩制服丝袜第一页| 精品69视频一区二区三区| 国产精品久久这里只有精品| 色屁屁在线一区二区| 中文字幕乱码在线第一区观看| 国产suv精品一区二区| 久久久综合九色合综国产精品| 无码h肉动漫在线观看| 日日天日日夜日日摸| 天天狠天天透天干天天怕| 国产精品成人精品久久久| 欧美艳星nikki激情办公室| 无码动漫性爽xo视频在线观看| 久久久激情一区二区| 一区不卡二区三区| 日韩一级片一区二区| 乱色熟女综合一区| 久久亚洲私人国产精品va| 最新国产精品精品视频| 日本一区二区我不卡| 亚欧乱色一区二区三区| 欧美一区免费在线| 亚洲中文字幕无码日韩| 成年人大片一区二区三区在线播放 | 美日韩中文字幕一区二区三区就行了| 亚洲一区av在线观看| 大香线蕉伊人精品超碰| 亚洲高清偷拍一区二区三区| 日本黄色一区二区在线| 天天鲁一鲁摸一摸爽一爽| 少妇亚洲aⅴ精品一区二区| 精品欧美视频一区二区| 强伦姧人妻三上悠亚中文字幕| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 免费观看国产女人高潮视频 | 免费特级毛片| 久久精品人人做人人综合| 髙清国产性猛交xxxand| 日韩在线免费一区二区三区| 91精品人妻一区二|