我需要模擬蠻量輸入,我打算用plc加上模擬量輸入模塊經行轉換。可是聽人說模擬量傳輸容易干擾,說用232通訊。我是有兩個問題:1、我的方案可以嗎,我要求精度蠻高的。2、通訊是怎么用,通訊如何實現,和模擬量輸入有什么關系,通訊是外部的模擬數據可以直接被讀取嗎?還是外部設備和模擬量模塊通訊再轉換最后給plc。
加油
lclsmgz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 547 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-03-26
最后登錄: 2016-11-21
查看lclsmgz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-30 13:01
可行!
一般232/485與儀表通信,精度是由儀表來控制!
PLC讀取檢測元件——模擬量
PLC讀取儀表,儀表連接檢測元件,用通信方式
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(曹石松) 那我就直接用模擬模塊把 ..
    source08
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 543 個
    工控威望: 6775 點
    下載積分: 11156 分
    在線時間: 216(小時)
    注冊時間: 2011-03-01
    最后登錄: 2025-05-08
    查看source08的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-03-30 14:02
    如果響應速度要求不高,建議用通訊。因為485多臺通訊真的是速度很慢。

    主站蜘蛛池模板: 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 日韩精品动漫一区二区| 亚洲一区在线观看尤物| 成人一区三区三区| 亚洲欧美18v中文字幕高清| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆| 中文字幕人妻色偷偷久久| 精品一区二区三区蜜桃臀软件| 亚洲欧美国产国产一区| 337p日本欧洲亚洲大胆精品555588 | 久久亚洲精品综合国产仙踪林| 色婷婷五月综合激情中文字幕| 亚洲人成日韩中文字幕无卡| 久久久久久av无码免费看大片| 人妻少妇精品系列| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ一| 午夜色大片在线观看| 欧美男男作爱videos可播放| 毛茸茸厕所偷窥xxxx| 五月综合激情婷婷六月色窝| 亚洲色婷婷综合久久| 最新在线精品国产福利| 欧美午夜理伦三级在线观看| 在线精品亚洲第一区焦香| 69精品国产久热在线观看| 国产精品天堂avav在线| 亚洲国产精品成人无码区| 亚洲av综艺一区导航| 精品免费一区二区三区av| 久精品国产一区二区| 国产成人片一区在线观看| 欧美国产日韩a在线观看| 日本精彩视频一区二区三区| 日本公与熄乱理在线播放| 色丁狠狠桃花久久综合网| 2014av天堂无码一区| 深夜福利视频一区| 激情综合婷婷丁香五月| 日本道在线观看一区二区| 国产精品丝袜高跟鞋 | 欧美熟老熟妇色xxxxx|