小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水,F象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點
poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-27 17:12
謝謝樓上的解答。我用是的FX2N的PLC和FX2N-3A的模擬量模塊。變頻加減速停機時間已經減小到5秒了。你說的壓差調低一點?是什么方式呢。請詳細告解。麻煩兄弟了。謝謝。

主站蜘蛛池模板: 狼人大香伊蕉国产www亚洲| 三上悠亚一区二区三区在线| 欧美一区二区新| 久久久久国产综合av天堂| 久久性都成人免费一区二区| 九九视频免费精品视频| 久久精品亚洲中文字幕无码网站| 国产欧美二区综合| 亚洲国产精品一区二区久久hs | 日韩超碰人人爽人人做人人添| 欧美国产一区二区在线| 亚洲视频第一区二区| 激情视频一区二区在线| 免费观看全黄做爰大片| 500av导航大全精品| 99国产精品白浆在线观看免费| 亚洲综合一区二区三区四区五区| 中国人与黑人久久一区二区三区| 一区二区三区四区中文字幕欧美| 久久99热全是成人精品| 波多野结衣不打码视频| 网友自拍露脸国语对白| 欧美性大战久久久久久| 久久夜色精品国产欧美乱| 春药玩弄少妇高潮吼叫 | 欧美深度肠交惨叫| 久久se一区二区| 人妻熟人中文字幕一区二区| 欧美日韩精品一区二区在线视频| 久久99国产精品久久| 国产精品自在线拍国产第一页| 国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线| 亚洲一区二区三区四区五区高| 日本免费高清一区二区三区| 成人国内精品视频在线观看| 亚洲狠狠久久综合一区二区三区| 精品无码久久久久国产| 黑人精品xxx一区一二区| 国产10000部拍拍拍免费视频| 国产精品久久久久久妇女 | 日本大尺度吃奶呻吟视频|