yaoxiang
級別: 家園常客
![]() |
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的時間繼電器要我們用掉 可我們做的設備上一直用DC24V的 。我們一直用明緯開關電源,這樣一弄還得弄AC24v的變壓器,控制板上還不好裝空間沒了。現在是想不出有能放線槽里或者夠小的能把DC24轉成AC24的現成產品。 現在求大家介紹點或者想想其他辦法。謝謝。 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
這位朋友說的對,AC24V的時間繼電器內部電路也是先經過全波整流、濾波,應該能正常工作。我曾經把直流220V直接接入AC220V開關電源,正極接開關電源L端,負極接N端,工作正常,哈哈。如果繼電器不能工作把正、負極對調一下應該OK!這樣用法估計問題不大! |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
非常正確,我當時在先經過整流,又加了一個大電容濾波,電壓自然升高,當然不止是為了濾波,也是為了在電源突然斷電后讓設備完成一些特定的動作! |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
樓主的時間繼電器是AC24V的,這么低的電壓里面一般不會有變壓器,我只見過AC380V,AC220V的時間繼電器里面有變壓器的,沒見過AC24V的里面有變壓器的,如果樓主不太放心可以拆開一個看看里面的電路是不是帶有變壓器! |
---|---|
|