本人的s7-300控制系統本來是有一些壓力溫度流量的信號經傳感器檢測送入plc控制系統然后再在上位機上顯示,領導說完全依賴上微機的電腦顯示可能會存在隱患,所以現在要加現場顯示的數顯表用以顯示工藝上的溫度壓力流量,同時這些值又還能在上位機上顯示,請問這樣的數顯表我該怎么接啊?是直接把它串在傳感器輸出與plc輸入的回路上嗎?不知這樣行不行,因為他們接收的都是4-20ma的模擬線號但我又怕這樣直接串會引起輸入電阻的改變,請問我該怎么做呢?有什么更好的辦法嗎? 請各位知情的人士相告,謝謝!
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 5889 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-05-06
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-27 21:15
好的,謝謝樓兄!那請問熱電阻熱電偶我介入數顯表之后,數顯表輸出的是標準的4-20ma信號,而我之前直接的是熱電阻專用模塊,請問這要怎么轉換,程序里要動嗎? 另外,怎么在數顯表里設置,使他的輸出跟隨輸入同步? 謝謝

主站蜘蛛池模板: 免费无遮挡无码视频在线观看| 国产精品综合一区二区三区| 春色校园综合人妻av| 日本一区二区三区四区不卡视频| 久久久99精品免费观看| 国产日韩在线观看一区| 国产亚洲精品久久综合阿香| 豆国产95在线 | 亚洲| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 岛国大片av一区二区三区| 国产无遮挡18禁无码网站免费| 爽爽爽爽爽一区二区| 欧美精品在线视频一区二区三区| 免费国产a国产片高清网站| 欧美精品一区在线| 人人妻人人澡人人爽精品欧美| 亚洲欧洲日韩一区二区| 男阳茎进女阳道视频大全| 亚洲国产无线乱码在线观看| 国产精品无码无卡在线播放| 日本一道综合久久aⅴ免费| 精品福利视频一区二区三区| 日本饥渴人妻欲求不满| 亚洲日韩精品无码专区| 国产一区二区三区在线观看呀| 日韩欧美视频在线一区二区| 日本免费大片一区| 久久久久久久曰本精品免费看| 成年无码av片在线狼人| 丁香婷婷综合久久来来去 | 先锋影音xfyy5566男人资源| 人妻暴雨中被强制侵犯在线 | 99九九99九九视频精品| a级黄片一区二区三区| 亚洲日韩久热中文字幕| 国内精品久久久久久99蜜桃| 少妇精品视频无码专区| 熟女视频在线一区二区| 欧美情侣性视频| h动漫无遮挡成本人h视频 | 亚洲男人a在天堂线一区|