公司有一臺溫度控制加溫設備因為接錯電源,本來是110V的交流卻用了220V交流,把變壓器燒壞了,現在換了一個上去,輸出功率只比原來的小一點,但當上電啟動后,數碼管顯示值就會不停閃爍,大概為1次/秒,控制板上的單片機是通過光電耦合來控制外面的繼電器的,從而實現控制發熱管,但其狀態不穩定,即一會有輸出一會沒輸出,當我把繼電器的控制信號線取消后,輸出一切正常,數碼管顯示值也不閃了,請問各位大俠,這是怎么回事?
[ 此帖被蝶戀花在2009-07-02 09:00重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 14:44
電壓升高,燒毀的.請用排除法吧.樓主把輸出繼電器拆掉,能夠穩定可能是單片機輸出光藕部分性能不良,一個回路一個回路的切換,看問題在那里.同時監測板上各個供電電源回路,故障時的變化值是否正常.

主站蜘蛛池模板: 久久久亚洲精品一区二区三区| 欧美激情视频一区| 亚洲日韩欧美内射姐弟| 久久影院综合精品| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 97人妻无码专区| 久久婷婷久久一区二区三区| 久久性色av亚洲电影| 亚洲 自拍 另类 欧美 综合| 大肉大捧一进一出视频| 一区二区精品视频乱码| 麻花传媒在线观看免费| 久久九九兔免费精品6| 国产精品区免费视频| 韩国日本午夜不卡一区二区| 精品一区二区三区在线播放视频| 久久国产精品免费一区二区三区| 欧美一区二区视频在线播放| 久久精品亚洲精品无码白云tv| 99国产欧美另类久久片| 日本人妻久久久一区二区| 久久久噜噜噜久久熟女aa片| 18禁一区二区久久久久久| 欧美gay一区二区| 亚洲精品久久久久久中文| 久久精品人人做人人爱爱| 丁香五月综合久久激情| 日韩网址在线观看一区二区| 国产精品99久久久久久董美香| 日本黄网站免费| 国产欧美日韩精品久久一区二区| 无码中文av波多野结衣一区| av激情亚洲男人的天堂| 成人区精品一区二区婷婷| 成人免费一区二区三区视频软件| 日韩电影免费在线观看一区二区三区 | 在线播放欧美一区| 秋霞无码久久久精品交换| 无码超乳爆乳中文字幕久久 | 亚洲暴爽av人人爽日日碰 | 亚洲欧美精品综合在线观看|