樓主  發表于: 2024-10-28 15:08
現在手上有個項目,1500+ET200+18個485口與95個設備通信,主要為溫度表,變頻器,稱,有些設備通信需要速度快,一個口帶4個設備,速度要求不高的可以一個口帶10多個設備,想請教一下這種情況下,如何提高效率,這么多通信口會嚴重拉低掃描時間?所有口平均數量速度會好?
pw10123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2023-05-06
最后登錄: 2024-12-25
查看pw10123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-28 15:46
1;最好是換通訊方式,比如modbus-tcp或者串口服務器(485轉以太網),PLC從以太網讀取。這樣plc程序也簡潔一些。
2:如果不換的話,第一考慮用更高得比特率(沒有太明顯作用),設置更低得報錯延時與重發次數(但是擋不住發生報錯就是慢)
第二的話就是讀寫分開寫程序,不要混在一起,因為不是一直寫入,讀取基本隨時隨地。
第三就是你的這些儀表,可以適當分類。比如你的變頻器不需要一直讀寫吧(看你需求),稱重的話也是一個流程一個物料讀取一次。
溫度表的話看你的實時性要求,可以適當加點延時。然后溫度表多的話,要控制成本,可以指給溫度表加那種便宜的串口服務器,一起讀取所有連接得表,然后自己按照報文去拆分。

主站蜘蛛池模板: 中文字幕无码日韩欧免费软件| 成人一区二区不卡| 欧美一区二区三区乱| 亚洲一区二区三区aa| 无码熟妇人妻av在线影片最多| 国内精品国内精品自线在拍| 日本亚洲欧洲无免费码在线| 欧美交换配乱吟粗大25p| 国产成人亚洲精品无码电影| 婷婷久久综合九色综合| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线| 97久久久久人妻精品专区| 久久丝袜人妻一区二区二区| 人妻少妇精品视频三区二区一区| 一区二区中文在线观看免费高清| a毛片一区二区三区| 欧美成人在线视频| 久久久亚洲精品一区二区三区| 欧美日韩一区国产精品| 国产精品日日做人人爱| 国产在线乱码一区二区三区| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠| 色综合网天天综合色中文| 中文字幕乱码熟妇五十中出| 人妻内射一区二区在线视频| av天堂一区二区三区四区| 欧美乱大交xxxxx潮喷l头像| 亚洲人成人一区二区三区| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天不卡| 午夜理论无码片在线观看免费| 亚洲熟女乱综合一区| 中文字幕无码视频手机免费看| 成年女人毛片免费观看97| 欧美日韩无套内射另类| 国产白丝无码视频在线观看| 国产精品免费一区二区三区都可以 | 国产免费午夜福利片在线| 夜鲁鲁鲁夜夜综合视频欧美 | 欧美视频在线观看一区| 国产成a人亚洲精品无码樱花| 精品亚洲一区二区三区在线观看 |