現在工控機做上位機,使用VB編程,PLC使用200smart。兩者通過modbus-RTU與PLC的串口進行通訊。

好不容易把讀PLC數據的程序寫完了,然后發現給PLC寫數據有很大局限性。

查手冊發現只能給Q輸出線圈和V保持寄存器寫值。之前習慣是PLC里通過多個M0.0、M0.1這種互相配合,來控制1個Q的輸出。但是RTU沒法直接寫入M值,我就想用V0.0來代替一下,但是寫值到保存寄存器里是直接寫入一個字的,一個字16位,可以有16個V0.0,但是只想寫入其中某一個位而不改變其他的位,是沒辦法直接做到的。總不能先讀一遍然后再寫吧,這樣很影響效率。再換個方式,如果把這1個字里只使用一個位其他不用,又太浪費了。

想請教下大佬們用工控機和smart通訊都是咋做的,可否指點下?


donxlr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 109 點
下載積分: 930 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-06-14
最后登錄: 2025-05-04
查看donxlr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-04 10:19
用高級語言不一定要用modbus協議,即使用modbus也優先考慮modbus tcp ,除了modbus 協議也可以使用s7通信協議,相對來說比modbus要靈活一些,各大觸摸屏以及第三方上位機系統都是用的s7通信協議。還有就是modbus操作字 plc在通過字控制位也是一樣的。

主站蜘蛛池模板: 久热在线播放中文字幕| 亚洲免费人成在线视频观看| 欧美日韩视频无码一区二区三| 精品一区二区中文字幕| 亚洲国产成人精品青青草原导航 | 国产99视频一区二区| 久久久久国色av免费看图片| 欧美精品中文字幕一区二区 | 日韩色视频一区二区三区 | 精品无码久久久久久国产| 99热亚洲色精品国产88| 亚洲第一区二区三区四区视频 | 亚洲精品永久在线观看| 婷婷四房播播| 国产精品亚洲一区二区三区天天看| 麻豆一精品传媒卡一卡二传媒短视频| 中国xxxx高清一区| 欧美大成色www永久网站婷| 大尺度 视频一区| 精品国内综合一区二区| 精品国产一区二区三区香蕉| 国产精品乱码一区二区三 | 国产精品美女一区二区三区| 国产一区二区三区无码免费| 亚洲狼人伊人中文字幕 | 国产综合久久久久久鬼色| 久久久天堂国产精品女人| 黑人玩弄人妻1区二区| 亚洲制服丝袜中文字幕在线| 国产在线观看日韩一区| 久热爱精品视频线路一| 亚洲中文字幕无码永久| 欧美交换国产一区内射| 在线观看成人无码中文av天堂不卡| 亚洲色大成网站www永久麻豆| 性色av一二三天美传媒| 狠狠色欧美亚洲狠狠色www| 男人j进入女人j内部免费网站 | 天天爽天天狠久久久综合麻豆| 日韩视频不卡一区| 欧美xingq一区二区|