用smart200plc讀正泰dtsu666電表電量數據,modbus通信,數據讀出來了,和顯示的不一樣,是不是格式不一樣需要處理?
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 3276 點
下載積分: 9366 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-05-02
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-24 08:39
我覺得拋開“干擾”這個因素,通訊尤其是MODBUS RTU/TCP通訊,真的沒啥可說的了。
外設上要是有顯示信息的界面那就更好辦了。
外設端先確定通訊控制,然后確定通訊參數,最后確定通訊地址。
程序這邊基本都是通用的,你能通訊上別的設備,這個也應該能通訊上,同樣是設定通訊參數,通訊地址。
要是參數不對,你看看故障碼是多少,哪錯了就改哪。另外就是通訊地址了,我用過正泰的多功能儀表,數據地址是按16進制表示的,換算成10進制加1就行了。如果你覺得數據顯示和程序里讀出來的不一樣,那就要看看是不是正確地址。本來你想讀電壓,結果你讀取的地址是功率,那肯定顯示不正確,再就是通訊讀取到的數據基本上都是整數,你要自己看說明書是不是寫了小數點要放在哪。
以上都是我剛接觸“通訊”時候遇到的各種小問題。

主站蜘蛛池模板: 成人免费无遮挡在线播放| 成人区人妻精品一区二欧美| 欧美一区二区日韩在线| 野花社区视频在线观看| 欧美午夜精品久久久久免费视| 一区二区三区在线成人观看| 免费看性视频xnxxcom| 四虎永久在线精品国产馆v视影院| 日韩欧美猛交xxxxx无码| 美日欧激情av大片免费观看| 亚洲a∨无码一区二区| 亚洲无线码在线一区观看| 欧美精品一区二区电影| 人人狠狠综合久久88成人| 无遮挡国产高潮视频免费观看| 国产伦精品一区二区三区视频新| 国产重口老太和小伙乱| av网址大全一区二区三区| 欧美无人区码suv| 蜜臀av在线播放| 欧美亚洲综合久久偷偷人人| 巨熟乳波霸若妻在线播放| 色一情一乱一区二区三区啪啪| 精品久久久久久无码免费| 亚洲一区中文字幕日产乱码| 久久精品人人槡人妻人| 国产成人精品免费视频网页大全| 中文字幕亚洲制服在线看 | 亚洲综合性av私人影院| 亚洲精品久久午夜无码一区二区 | 老熟妇高潮一区二区| 97人人添人澡人人爽超碰| 亚洲精品无码专区在线| 日本美女视频一区二区三区| 又黄又爽又色视频| 亚洲综合无码一区二区三区| 亚洲精品久久一区二区三区777| 动漫精品无码视频一区二区三区 | 一区二区三区精品美女| 丰满多毛的大隂户毛茸茸| 亚洲国产制服丝袜先锋|