目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4552 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2025-05-07
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-12 00:03
   年前碰到過,一臺人機界面接兩個PLC 臺達ES系列的 ,一臺PLC帶20多個變頻器還有3 個臺達溫控器帶485通訊的,兩臺485中繼。啟停和急停用中繼,最遠的有30米左右RS485,運轉也沒什么問題。

主站蜘蛛池模板: 精品国产精品欧美一区| 首页视频一区 视频二区 视频三区 日日| 性欧美老人牲交xxxxx视频| 少妇人妻中文字幕污| 久久久婷婷五月亚洲97色| 国产不卡一区二区在线视频| 亚洲理论在线a中文字幕| 精品久久久久久国产潘金莲| 中年人妻丰满av无码久久不卡| 国产亚洲一区二区在线观看| 国产 日韩 欧美一区二区| 无码h黄肉动漫在线观看网站| 国产亚洲真人做受在线观看| 中文字幕无码人妻少妇免费 | 亚洲中文成人中文字幕| 岛国一区二区在线播放| 忍着娇喘人妻被中出中文字幕| 日本大片免a费观看视频三区| 青草青草久热精品视频国产4| 亚洲欧洲老熟女av| 久久棈精品久久久久久噜噜 | 亚洲国产精品日本无码网站| 亚洲一本大道无码av天堂| 国产av高清无亚洲| 亚洲精品一区| 日本 欧美 制服 中文 国产| 成人精品综合免费视频| 无码国产精成人午夜视频| 国产成人精品久久一区二区三区| 日本视频高清一区二区三区| 最新日韩欧美精品一区二区| 中文字幕在线看一区二区| 久久久久高潮综合影院| 高潮av一区二区三区| 欧美日韩精品一区影视| 怡春院久久国语视频免费| 久久久亚洲精华液精华液精华液 | 综合三区后入内射国产馆| 中文字幕丰满乱子伦无码专区| 无遮挡国产高潮视频免费观看| 欧美乱人伦视频在线观看|