PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。
比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0?
請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-05-04
查看13771165220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-24 12:23
引用
引用第2樓wangzhentang于2020-04-22 17:17發表的  :
個人理解3點:
1.DI采集硬件上就是光耦隔離,等效電路上外部信號通過串聯一個電阻+LED(控制在5mA左右,高速計數器或特殊應用可能不同),光耦另一端是一個三極管開關,導通MCU的DIO。
2.DI采集軟件上有濾波處理,是防止開關或繼電器產生的抖動,一般設定是10ms,也可以自定義。
3.目前部分PLC程序步數不超過10000步的話,循環時間也不超過1ms,完全可以識別出來。


比如說有些快速的PLC,比如基恩士啥的掃描周期微秒級別,那么10MS的濾波是不是就無意義了?

主站蜘蛛池模板: 成人午夜视频免费观看一区二区| 午夜性开放午夜性爽爽| 日本xxx在线观看免费播放| 无码精品a∨在线观看| 亚洲国产日韩成人a在线欧美| 国产成人精品一区二区3| 欧美电影免费观看一区二区| 亚洲性无码av在线欣赏网| 男女下面进入的视频| 久久一区二区二区三区| 欧美人与动牲交a精品| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 人妻少妇精品视频二区| 国产偷国产偷亚洲清高动态图| 国产伦精品一区二区三区妓女下载 | 国产成人精品视频一区二区不卡 | 中日韩精品视频在线观看| 大地资源中文第二页日本| 大狠狠大臿蕉香蕉大视频| 久久久橹橹橹久久久久| 亚洲国产午夜精华无码福利| 狂野欧美激情性xxxx按摩| 自拍偷自拍亚洲精品牛影院| 欧美放荡的少妇| 国产精品人成视频国模| 国产欧美综合一区| 欧美日韩加勒比精品一区| 精品人妻人人做人人爽夜夜爽| 99无码熟妇丰满人妻啪啪| 亚洲国产精品综合久久2007| 秋霞鲁丝片av无码少妇| 国产av熟女一区二区三区| 51被公侵犯玩弄漂亮人妻| 久久中文字幕人妻熟av女| 国产偷国产偷亚洲高清人| 国产在线视频一区二区| 视频一区 二区 在线| 国产亚洲精品成人aa片| 国精无码欧精品亚洲一区| 美国人性欧美xxxx| 亚洲大成色www永久网站注册|