一臺設備,上面有外購的加熱爐是380V的電,接到廠里,設備本身控制有220V電,兩種電是分開供電的,

若是漏保推上去了,打開總電閘,會跳
若是先推總電,然后再推漏保,則不跳
又發現一條,一切正常,設備斷電關總閘的時候也會跳。

220和380的電有沖突?我換成不帶漏保的斷路器可以不?

這是一條十幾站 的循環線,220V的接線圖都差不多,其他不跳,只有這一臺帶380V的是這樣的。

原因:漏保是由左邊斷路器和右邊漏電保護附件組成,結果63A的斷路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的參數在左側遮擋住了,不易發現。
換了一個63A的保護件就好了。
什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,總會找到原因。
謝謝各位。
[ 此帖被張兆楠在2019-06-03 14:29重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(libin520) 真誠感謝!
    tlq302
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 498 個
    工控威望: 558 點
    下載積分: 6340 分
    在線時間: 247(小時)
    注冊時間: 2008-08-08
    最后登錄: 2025-05-09
    查看tlq302的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-06-17 12:02
    濾波器接到斷路器前面去。你現在是斷路器后面接濾波器,濾波器本身就會漏電的。

    主站蜘蛛池模板: 亚洲区一区二区三区亚洲| 精品国产不卡一区二区av| 国产精品无码专区在线观看| 免费观看一区二区视频| 精品奶水一区二区三区…| 欧美日韩视频在线观看一区二区三区| 四虎永久在线精品视频免费观看| 亚洲日本成人免费一区| 天天天天做夜夜夜夜做无码 | 亚洲日韩欧美国产另类综合| 狠狠躁天天躁中文字幕| 国产av无码专区亚洲awww| 国产精品无码av天天爽| 久久无码中文字幕免费影院| 少妇人妻精品一区三区二区 | 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 亚洲色欲www综合网| 国产欧美一区二区免费在线观看视频 | 成年美女黄的视频网站| 激情爆乳一区二区三区| 亚洲天堂2017无码| 国产成人精品123区免费视频| 日本边添边摸边做边爱| 亚洲精品电影院| 亚洲国产精品va在线观看麻豆| 国产精品九九久久一区二区三区| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 国产一区二区三精品久久久无广告| 免费观看又色又爽又湿的视频软件| 亚洲精品无码av天堂| 欧美成人影院第一区二区| 亚洲欧洲自拍拍偷午夜色| 国产99re热这里只有精品| 美女视频黄又黄又免费| 玩弄少妇秘书人妻系列| 国产精品内射后入合集| 日本精品高清一区二区| 十八禁在线观看国产一区| 天堂无码人妻精品av一区 | 亚洲人成网线在线播放va蜜芽| 久久精品国产99国产精品澳门 |