hsqknx
級別: 工控俠客
![]() |
我想知道三菱 MR-JE-A系列伺服放大器脈沖信號用24V電源還要不要外串電阻, 感覺三菱 的說明書越來越不靠譜了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wyq999888
星星也不能代表我的心
級別: 論壇先鋒
![]() |
建議24V加2k電阻,或者5v. 我通常都把脈沖電源和機臺24v電源分開. 用PLC或者伺服自帶電源24v串2k電阻做脈沖電源.機臺電磁閥等用開關電源. 當然,如果發脈沖方式是用高速搓動(雙交線)是不需要供電源的,只是PLC跟伺服都支持這個模式才行...... 以上供參考.. 希望大家給我評個5分,最近比較缺下載分吖.........窮~~~~~~~~~~~~] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |