請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1964 個
工控威望: 2162 點
下載積分: 48523 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-04-20
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 19:56
電機離變壓器還是太遠了,700米的電壓降是23V,也就是說工作電壓只有357V 了,對于這個電壓只是電機起動后的正常運轉時的電壓,也就是說電機起動時的電壓降就不止23V了,您說星三角起動瞬間接觸器失壓脫扣了,也就是說電源電壓已低于304V了,也就是說這時的起動電流為1206A,這說明你的星三角起動時間過短,建議設定在15S以上,因為距離遠,電壓降也大,建議在電機線路中就地增設無功補償,在電機起動接觸器動作時并入一組無功電容,容量建議選擇在15KVAR,別忘了控制無功電容的接觸器是專用接觸器,線圈電壓受星三角起動的接觸器輔助觸點控制!這樣,電機起動后電壓會在361V左右,也就是長期運行電機壽命會下降,你要考慮清楚!最終的解決辦法是加大電纜!
[ 此帖被wul2.4g在2017-08-29 20:10重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久成人网站| 免费人成黄页在线观看国产| 欧美日本在线区一区二| 播五月开心婷婷欧美综合| 亚洲国产成人久久精品软件| 男插女高潮一区二区| 日本欧美一区二区三区在线播放| 97影院理论午夜伦不卡| 国产精品一区二区av在线观看| 少妇毛片一区二区三区粉嫩av| 亚洲婷婷五月综合狠狠| 欧美 日韩 国产 成人 在线观看| 黄色一区二区在线观看| 久久久久欧美精品网站| 在线天堂免费观看.www| 亚洲风情亚aⅴ在线发布| 香蕉av一区二区三区| 亚洲最大成人综合网720p| 自拍性旺盛老熟女| 国产日韩一区在线精品| 97精品国自产在线偷拍| 亚洲欧美成人久久一区二区三区 | 亚洲免费国产午夜视频| 精品国产一区二区三区久久影院| 综合亚洲桃色第一影院| 亚洲人禽杂交av片久久| 少妇真实被内射视频三四区 | 超碰国产一区二区三区| 国产大学生粉嫩无套流白浆| 国产亚洲精品久久久久婷婷图片 | 亚洲精品国产av成拍色拍| 亚洲一区在线观看尤物| 成人亚洲欧美一区二区三区| 亚洲精品制服丝袜四区| 国产h视频在线观看| 欧美日韩中国精品一区二区| 亚洲精品一区二区国产精华液| 人妻洗澡被强公日日澡电影| 日韩一区二区三区精品| 国产黄色精品一区二区三区| 日本免费一区二区三区中文字幕|