一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 22:50
引用
引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。



假如這臺設備帶十幾臺電機,在該設備進線處也可安裝漏電開關?

主站蜘蛛池模板: 国产老熟女伦老熟妇露脸| 内射无码专区久久亚洲| 亚洲色欲久久久久综合网| 日韩大片在线观看一区二区| 国产人妻一区二区三区久| 精品一区二区福利电影| 国产狂喷水潮免费网站www| 久久香蕉国产线看观看猫咪av| 久久久久久好爽爽久久| 国产精品视频一区自拍| 国产一区二区自拍电影| 国产99视频一区二区| 久久国产精品萌白酱免费| 免费在线观看国产一区| 在线观看亚洲一区二区三区入口| 亚洲日韩中文字幕一区| 国产欧美日韩国产高清| 日本高清在线一区二区三区 | 精品一区二区无码av| 无码免费中文字幕视频| 老太脱裤让老头玩ⅹxxxx| 韩国无码中文字幕在线视频| 日韩大片高清播放器| 大胆国模大尺度一区二区| 国产一区二区在线视频播放 | 美女高清视频一区| 日本视频在线看一区二区三区| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 中国老熟女重囗味hdxx| 天堂一区在线视频| 亚洲午夜无码久久久久小说| 91欧美激情一区二区三区成人| 和黑人邻居中文字幕在线| 国产成人免费爽爽爽视频| 中文字幕人妻丝袜乱一区三 | 久久综合精品无码av一区二区三区| 亚洲超清无码制服丝袜无广告| 99e久热只有精品8在线直播| 国产午夜福利精品久久| 欧美黑人xxxx性高清版| 午夜亚洲国产理论片中文飘花|