日韩精品一区高清|国产情侣作爱视频免费观看|激情欧美亚洲一区|亚洲亚洲精品av在线动态图|欧美一区 欧美二区

foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-10 16:27
圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线无码一区二区三区| 国产suv精品一区二区69| 特级无码毛片免费视频尤物| 国产精品白丝av在线观看播放| 一区二区视频在线看| 一区二区三区在线卡不| 免费无码黄真人影片在线| 精品一区二区成人| 亚洲小说区图片区色综合网| 老熟妇高潮一区二区三区| 女人被狂躁60分钟视频| 中文字字幕人妻中文| 午夜欧美一区二区三区在线播放| 国产美女精品一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产成人| 中文亚洲欧美日韩无线码| 国产亚洲一区二区三区四区tv| 国产精品视频一区二区不卡| 国产白丝jk捆绑束缚调教视频| 久久精品人人做人人爽97| 国产亚洲精品成人aa片| 欧美大胆高清视频一区二区三区| 大地资源网中文第五页| 亚洲国产成人久久综合碰碰免| 亚洲精品一区二区三区四区久久| 久久久久久性高| 雯雯在工地被灌满精在线视频播放 | 国产品无码一区二区三区在线 | 国产亚洲精品国产福app| 久久精品这里热有精品| 精品久久久99大香线蕉| 久久九九精品99国产精品| 自慰小少妇毛又多又黑流白浆| 精品厕所偷拍各类美女tp嘘嘘| av综合网男人的天堂| 亚洲中文字幕无码一区在线| 国产精品久久久久av| 牲欲强的熟妇农村老妇女视频| 777亚洲熟妇自拍无码区| 一二三四观看视频社区在线| 免费国精产品—品二品|