有朋友熟悉OMRON MODBUS-RTU通訊的嗎?
本人在使用串口網關的模式時,讀取的數據和用串口助手讀取的數據有一點偏差,哪位大大能指點嗎?
現在問題:
串口助手接受到的數據是01 04 04 C0 46 66 66 (不含CRC校驗碼)
PLC中D32350開始的數據是01 04 00 05 04 C0 46 66 66
雖然數據上沒有錯,但是OMRON PLC 加了個05 后,導致了后面數據都有了偏移,
即:D32350:0001
D32351:0004
D35352:0000
D32353:0005
D35354:04C0
D35355:4666
D32356:6600
需要的是C0 46 66 66這幾個數據,但被插入05后,04作為了數據,導致C0開始的數據都錯位了。

既然D32354中的04就是字節數了,為什么OMRON PLC不是讀取這個數據放在D32353中,
而是把04作為數據一起讀取后放在D32354開始的數據區呢?

有朋友遇到過這種情況嗎?怎么解決的呢?
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 8153 點
下載積分: 43443 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2025-05-08
查看haiyouyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-13 14:06
OMRON MODBUS-RTU 通訊數據接受的格式就是這樣的,前面的05是返回的字節數

主站蜘蛛池模板: 香蕉成人欧美一区在线| 小泽玛利亚一区二区免费| 亚洲精品美女久久7777777| 中文久久乱码一区二区| 国产精品尤物一区二区三区 | 美女视频黄是免费| 亚洲人成网站18禁止无码| 日本在线一区二区不卡| 国产一区三区免费视频| 久久精品无码观看tv| 国产一区二区三区啪啪啪| 黑人玩弄人妻中文在线| 国产精品福利在线观看一区| 香蕉精品亚洲二区在线观看| 粗了大了 整进去好爽视频| 尤物视频在线观看| 午夜精品久久久久久久喷水| 超碰国产一区二区三区| 久久人妻夜夜做天天爽| 动漫美女h黄动漫在线观看| 国产精品久久久久人妻无码| 亚洲欧美在线综合图区| 日本内射精品一区二区视频 | 中文字幕乱码人妻一区二区三区| 国产精品夜色一区二区三区| 亚洲欧洲av综合色无码| 国产精品三级一区二区| 日韩网站一区二区| 亚洲 欧美 变态 另类 综合| 60岁欧美乱子伦xxxx| 精品一区二区三区在线播放| 亚洲旡码a∨一区二区三区| 亚洲中文字幕va福利| 久久这里只有精品青草| 久久久99久久久国产自输拍| 男女做爰猛烈叫床视频动态图| 狠狠热在线视频免费| 亚洲精品无码永久在线观看男男| 人妻熟女一区二区aⅴ林晓雪| 亚洲国产精品一区二区第四页av| 女人被狂躁c到高潮视频|