大家好啊,最近遇到一個很奇怪的現象想不通,可能對于你們很簡單,但是我就比較糾結了。所以在此請教。
是這樣的,我安裝的一個光電開關,輸入DC24V電源,用萬用表測了電源輸入端是24V。然后,光電開關正常時,理論上信號端0電壓,光電開關動作24V。
但是我測量的信號線開關正常時3V,不正常時27V。萬用表測電源和測信號,用的是同一個負端點。這是為什么呢?
是光電開關里面的三極管的原因?還是因為有電感?
隱形人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 151 點
下載積分: 473 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-10-04
最后登錄: 2020-11-22
查看隱形人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-09 10:53
引用
引用第2樓liusenedc于2013-12-08 08:46發表的  :
傳感器的負端應該和控制器的com端短接

還沒有連控制器,就是做試驗調整光電開關位置時候接的臨時電源。用萬用表測的,測量時候電源負端和信號負端是同一點。。。好奇怪啊

主站蜘蛛池模板: 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 一区二区高清国产在线视频| 国内精品国内精品自线一二三区| 精品亚洲欧美自拍| 精品一区二区三区免费播放 | 一本久道综合在线中文无码| 狠狠亚洲狠狠欧洲2019 | 国产露脸150部国语对白| 国产色综合久久无码有码| 国产精品无码免费视频二三区 | 亚洲瑟瑟影院成人一区| 动漫精品一区二区三区免费| 成人午夜高潮a∨猛片| 亚洲乱码日产精品bd在| 欧美人与牲动交xxxx | 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久av | 国产婷婷丁香五月缴情成人网| 一区二区三区四区 国产| 国产精品亚洲二区在线观看| 亚洲天码精品一区| 午夜一区二区三区免费| 中文无码精品a∨在线观看不卡| 精品少妇无码av无码专区| 一本久道综合色婷婷五月| 久久青草精品欧美日韩精品| 青草精品国产福利在线视频| 精国产av一区二区三区一个人看| 国模无码大尺度一区二区三区| 激情视频网站在线播放第一区 | 熟妇人妻不卡中文字幕| 亚洲 自拍 偷拍 一区 二区 | 国内揄拍国产精品人妻电影| 东京道一本热中文字幕| 97人妻无码一区| 亚洲av高情一区二区| 亚洲一区二区三区激情视频| 精品日韩欧美一区二区三区| 国产免费爽爽视频| 午夜免费一区二区播放| 亚洲伊人丝袜精品久久| 四房播色综合久久婷婷|