以前是做軟件的,現在開始做硬件,在算系統電力容量的時候遇到麻煩了。
我算功率一般都是把所有元器件的功率加起來,除以0.85當做視在功率。
可是我看了一下變頻器的說明書,750W的變頻器輸入竟然是1.8KVA,這個是怎么回事,應該怎么算,是用750W加起來除以0.85還是把1.8KVA加起來?
請大神不吝賜教,謝謝啦。
syfirefox3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 660 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2014-03-24
查看syfirefox3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-07 10:01
引用
引用第1樓sanlihu于2013-09-06 18:57發表的  :
1.8KVA 就是容量 或視在功率

那么請問假如說變頻器需要單相220V的電,但是我是三相三線200V的電路,引了2根接入變頻器,那么前置斷路器就是1800/200=9A,我選用15A的小斷路器(比如三菱的CP30-BA_15A)就可以嗎?
15A斷路器會不會大了?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(天天12379)

    主站蜘蛛池模板: 亚无码乱人伦一区二区| 欧洲精品va无码一区二区三区| 国产主播一区二区在线| 国产精品免费久久久久软件| 国产好大好爽久久久久久久| 国产啪亚洲国产精品无码| 97人伦色伦成人免费视频| 色喜国模李晴超大尺度| 人人爽人人爱| 国色天香网www在线观看| 国产成人精品三级在线影院| 18禁无码无遮挡在线播放| 精品国产va久久久久久久冰 | 欧洲精品欧美精品| 午夜一区二区视频| 国产成人 综合 亚洲欧美| 日韩av免费一区二区| 五月丁香久久综合网站| 九月婷婷人人澡人人添人人爽| 国产精品一区成人在线观看| 国内2020揄拍人妻在线视频| 色哟哟网站一区二区三区在线观看| 国产大屁股喷水视频在线观看| 日本不卡一区二区三区久久精品| 妺妺窝人体色www婷婷| 精品日韩一区二区3区| 精品亚洲一区二区三区在线| 国产狂喷潮在线观看中文| 中文无码字幕一区到五区免费| 国产中文精品一区| 国产精品视频一区二区三区 | 亚洲裸男自慰gv网站| 一区二区三区四区日韩视频| 欧洲美洲精品一区二区三区| 一二三四免费观看在线视频中文版 | 色情久久久av熟女人妻网站 | 国产亚洲精品久久精品69| 伊人天天久大香线蕉av色| 国产自产女人91一区在线观看| 国产精品美女久久久久av超清| 国偷自产一区二区免费视频|