yiwei125
級別: 略有小成
![]() |
硬件:銅板 加熱棒 熱電偶 松下PLC 熱電偶模塊 SSR 現象:設定溫度到100 , 到達后停止加熱 ,溫度會勻速上升至120左右 時間15分鐘 然后再15分鐘 回到100 恒溫段--在95開始加熱 溫度還是一直下滑 過了幾分鐘(PID調節中)后 觀察溫度開始上升 程序強制斷開輸出 溫度會勻速上升至于110 然后再降 時間都差不多15分鐘 P=0.1 I=0 D=0 問題:1.這么嚴重的滯后問題 PID 能搞定嘛 (如果能搞定 麻煩說下) 2.還是說硬件某個地方有問題 (可能是那些地方有問題) 我電熱偶安裝位置以及SSR沒完全斷開 PS:使用PLC自動調整后 PID參數無變化 都是默認值 |
---|---|
|
kevinzang
感應一切
級別: 略有小成
![]() |
PID在工控行業運用最多的,首先先調整P,在設置I.P值要大一點 |
---|---|
|
kevinzang
感應一切
級別: 略有小成
![]() |
、 PID 常用口訣 : 進入管理員賬戶( CTRL+ALT+DEL ) control userpasswords2 運行修改密碼 參數整定找最佳,從小到大順序查,先是比例后積分,最后再把微分加, 曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大,曲線漂浮繞大灣,比例度盤往小扳, 曲線偏離回復慢,積分時間往下降,曲線波動周期長,積分時間再加長, 曲線振蕩頻率快,先把微分降下來,動差大來波動慢,微分時間應加長, 理想曲線兩個波,前高后低 4 比 1 。 2 、一看二調多分析,調節質量不會低 3 、 PID 控制器參數的工程整定 , 各種調節系統中 P.I.D 參數經驗數據以下可參照: 溫度 T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s 壓力 P: P=30~70%,T=24~180s 液位 L: P=20~80%,T=60~300s 流量 L: P=40~100%,T=6~60s |
---|---|
|