日韩精品一区高清|国产情侣作爱视频免费观看|激情欧美亚洲一区|亚洲亚洲精品av在线动态图|欧美一区 欧美二区

akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 10:16
大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
duanhaobin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 634 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-08
最后登錄: 2018-08-23
查看duanhaobin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 15:43
風扇啟動設置為處于自動狀態的才能啟動,既然2 3 4 5不在自動狀態自然就不能啟動了,如果風扇是按順序啟動自然就跳過去直接啟動6號了。。。。

主站蜘蛛池模板: 精品伊人久久大线蕉色首页| 青青青青久久精品国产| 欧美日韩国产精品一区二区三区在线观看 | 亚洲午夜成人精品无码色欲| 国产成人精品999视频| 国产乱人伦精品一区二区| 精品免费国产一区二区三区四区介绍 | 亚洲精品tv久久久久久久久| 亚洲综合色无码| 亚洲欧美综合区自拍另类| 色综合天天天天综合狠狠爱| 成人无码视频在线观看大全| 一区二区三区黄色片a| 亚州色图视频一区二区三区 | 国产精品一区密臀| 国产精品天堂avav在线观看| 日韩一区成人影院| 97狠狠狠狼鲁亚洲综合网| 欧美日韩大片一区二区三区| 欧美激情1413视频一区二区| 产精品无码久久_亚洲国产精| 国产超碰无码最新上传| 人妻少妇精品视频一区二区三区| 91精品国产一区二区三区不卡| 成人免费播放视频777777| 久久免费无码高潮看片a片| 国产大陆亚洲精品国产| 人妻精品丝袜一区二区无码av | 久久精品国产99久久久香蕉| 久久男人av资源网站无码软件 | 国产成人欧美一区二区三区| 一区日韩精品在线观看| 国内揄拍国内精品人妻| 欧美孕妇精品一区二区三区| 国产电影视频一区二区| 午夜国人精品av免费看| 亚洲综合另类小说色区大陆| 欧美成人看片一区二三区尤物| 欧美一区二区口爆吞精软件| 免费国产拍久久受拍久久| 一区二区三区视频直播|