大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 09:55
先設置需要啟動風扇的狀態位;然后用一個字的每一位表示一臺風扇的手動自動狀態,另外一個字的每一位表示當前是否運行,按位與可以得到每臺風扇能否啟動,存在另一一個字里面;將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位。
給我一根杠桿,一個支點

主站蜘蛛池模板: 亚洲日本va中文字幕人妖| 日本边添边摸边做边爱的网站| 人妻激情偷乱一区二区三区| 一区二区亚洲 av免费| 午夜高清国产拍精品| 97人妻精品一区二区三区男同| 狠狠色狠狠色综合| 高清国产亚洲一区| 亚洲日本中文字幕天天更新| 亚洲乱码中文字幕综合| 377人体粉嫩噜噜噜| 少妇高潮av久久久久久| 国产视频欧美一区二区三区| 成人免费无码婬片在线观看免费| 人妻互换 综合| 变态另类亚洲一区| 99精品国产一区二区三区a片| 欧美高清一区二区三区久久| 都市激情在线视频一区| 亚洲另类春色校园小说| 日本不卡在线视频二区三区 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠97首创麻豆 | 精品欧美一区二区精品久久免费| 国产香蕉97碰碰视频va碰碰看| 亚洲国产精品高清一区| av网址大全一区二区三区 | 国产精品一区二区国产| 丰满熟妇一区二区| 一本大道无码日韩精品影视_| 久久九九有精品国产23百花影院| 国产成人无码av一区二区| 亚洲人成网站在线观看69影院 | 精品无码久久久久久国产| 国产欲女高潮正在播放| 日本在线不卡一区| 麻豆一区二区三区在线播放| 成人免费无码大片a毛片直播| 国产sm鞭打折磨调教视频| 九色一区二区三区| 国产欧美日韩一区2区| 情人伊人久久综合亚洲|