客戶現有一臺液壓升降機,由于客戶操作工經常將重貨物運到升降機使用,導致升降機經常性損壞。
標稱重量1噸。
現在想在升降機平臺上安裝一稱重傳感器,目的是如果裝載貨物超過一噸將不允許使用。
但是現在有幾個問題不好解決:
1:稱重傳感器最小高度大致在64mm,勢必要加高平臺自身高度。(客戶不太同意加高)
2:單只稱重傳感器放置在2米*1.5米的平臺中心位置是否能達到稱重最佳效果(客戶對重量的誤差要求不是很大,800KG-1000KG)
3:稱重傳感器輸出為毫伏級模擬量,卻沒有輸出開關量的。(資料顯示可以追加一個稱重控制器)
4:不使用PLC控制
就是貨物當達到800KG或者是1000KG輸出一個開關量即可。
請哪位使用過稱重傳感器的大哥幫忙想想辦法。
集思廣益嘛。
先謝謝了。

kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2025-05-02
查看kgao08885的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-18 16:17
在PLC程序中利用計數器設一下稱重量到(1000KG),利用稱重量到這個信號,啟動PLC內部虛擬觸點,再輸出給中間繼電器,利用中間繼電器觸點常閉觸點反鎖升降機。
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。

主站蜘蛛池模板: 国产网红女主播精品视频| 亚洲国产精品嫩草影院永久| 免费无码黄真人影片在线| 精品无码国模私拍视频| 欧美性生交大片免费看| 精品少妇爆乳无码av无码专区| 欧洲精品一区二区在线| 影音先锋人妻啪啪av资源网站| 亚洲区欧美日韩综合| 精品一级国产一区二区三区| 西西大胆午夜人体视频| 国产伦一区二区三区视频| 在线亚洲综合欧美网站首页| 91精品人妻一区二区三区综合| 在线涩涩免费观看国产精品| 都市激情 在线 亚洲 国产| 国产在线一区二区高清| 欧美精品一区二区精品| 精品深夜寂寞黄网站| 国产精品无码免费专区午夜| 亚洲精品国产成人99久久| 亚洲天堂国产av一区| 国产精品黑色丝袜在线观看| 精品人妻无码一区二区三区| 亚洲一区二区三区无码影院| 中文人妻无码一区二区三区信息| 国产制服91一区二区三区制服| 国产日韩欧美一区二区东京热| 秋霞无码久久久精品| 99视频一区二区| 欧美黑人又粗又大久久久| 99e久热只有精品8在线直播| 亚洲国产精品一区第二页| 免费无码又爽又刺激毛片| 久久99视频一区| 国产一区二区三区怡红院| 天堂在线观看一区二区| 视频一区二区免费| 国产乱人视频在线播放| 日本精品一区二区三区在线视频| 亚洲国产中文字幕一区二区|