wanglong
級別: 略有小成
![]() |
程序沒有問題~~~~~~~ 線也沒有接錯 ~~ 設置完畢后都有復位~上電后出現如下情況 ~~~485-BD兩個指示燈高速閃爍~~~個人感覺有通信上~~給啟動運轉信號時 ~~電機沒有運轉~~我就把水晶頭從變頻器上拔了出來~~再把變頻器的操作面板(PA02)安裝到變頻器~~奇怪的是電機運轉了 ~~面板上我沒有任何操作~~ ~~我想是變頻器接收到了PLC中的數據~~想不明白為什么要把操作面板安裝上去才運轉呢~~后正傳 反轉 停止 我都試了 一樣的情況~~~請大家幫我分析一下是什么原因~~~謝謝了 ~~ |
---|---|
|
wanglong
級別: 略有小成
![]() |
我試了兩臺變頻器都是那現像…不知道是不是哪里設置沒有設定好…繼續期待高手出現…感謝樓上的朋友們… |
---|---|
|
wanglong
級別: 略有小成
![]() |
程序不是自己寫的…據說別人也用過…都沒問題…我勉強看得明白的樣子…沒有找出程序有什么問題…多謝各位…晚上回去再整整… |
---|---|
|
wanglong
級別: 略有小成
![]() |
感謝樓上朋友~~PR79 設為1 PR340無法設置 設定時 ERR~~~相當老火啊 真是不知道整哪里了 ![]() ![]() |
---|---|
|
wanglong
級別: 略有小成
![]() |
我現在覺得變頻器沒有設定好的可能性大 剛剛自己寫了一個 情況還是一樣的~~PLC 通信格式 D8120 H0C96 變頻器里設置如下 先有把變頻器初始化 再斷電復位 PR117 :1 PR118:192 PR 119 :10 PR120:2 PR:121:9999 PR122:9999 PR123:9999 PR124:0 PR:79:1 高手們再幫我看看哪里設置有誤 或者有什么參數沒有設置~~多謝 ![]() |
---|---|
|
wanglong
級別: 略有小成
![]() |
謝謝樓上的朋友 說明書都差不多翻爛了 有關通信的參數都看了 也不知道問題出在哪里~~·沒有慧根啊~~~又沒有其它型號的變頻器 ~~只有打電話問問了 ~~要是問題解決了~~一定告訴大家哈~~解決不了就來個~~永久沉睡~~ |
---|---|
|
wanglong
級別: 略有小成
![]() |
非常感謝長豐兄的回復…PLC是真家伙…啟動信號是PLC X上給的…485BD上的燈…平時是兩個指示燈都是不亮的…給啟動或停止信號時高速閃速一下…然后滅掉…通信時正轉…反轉…停止相應的動作都能正常執行…比如給反轉信號后…把水晶頭撥出來…再把面板裝上去…電機運轉了…面板上的RUN閃爍…給停止信號水晶頭撥出…裝上面板也能停止…覺得通信沒什么問題…個人感覺…485到變頻器的線是一條普通網線壓的…距離很近也沒加終端電阻…用的四線…PR79是1 |
---|---|
|
wanglong
級別: 略有小成
![]() |
長豐兄一身武藝還這么低調~~~如此熱心確實讓人激動~~感謝非常~~~感謝的話就不多說了哈~~ [ 此帖被wanglong在2012-07-29 23:36重新編輯 ] |
---|---|
|