就變頻器來說,改變輸出線也不能改變電機轉向??? |
---|---|
|
姜太公炸魚
不要求做到最好,只要每天能有進步就好。
級別: 工控俠客
![]() |
你沒接反轉信號,或者設置了禁止反轉的參數! |
---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
![]() |
樓主,有的變頻器設置了禁止反轉后,你改電機的線是起不了作用的,有的變頻器你改輸入都不行的,有的改輸入可以~~~~~好一些的變頻器都有這些功能的,不管你怎么接線,都是正轉,可以設置的 |
---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
![]() |
10樓說的有道理;變頻器如果設置準確的話;如果是1kw左右的小功率電動機;那么有1相匝間短路或者缺相的可能性很大‘ |
---|---|
|
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
![]() |
呵呵 不可能吧 我們用的就是這個牌子的,可能是你參數沒設置正確,或者掉相了 |
|
---|---|---|
|
linyi
級別: 網絡英雄
![]() |
請樓主公布結果 樓主留言:調換了差分編碼器的A+A-B+B-的接線,再重新上電就行了 |
|
---|---|---|
|
zmh741258
級別: 探索解密
![]() |
變頻器設置的正轉,你給反轉指令還是正傳 |
---|---|
|
北人股份
Dengjiuhe
級別: 略有小成
![]() |
想知道最后結果! 樓主留言:調換了差分編碼器的A+A-B+B-的接線,再重新上電就行了 |
|
---|---|---|
|
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
![]() |
支持25樓的說法,如果是用外接端子信號控制的,要把正轉信號改到反轉信號端子才行的。 |
---|---|
|