rockey
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 大家好,我現在有個程序的時間繼電器前面條件沒有滿足怎么會自動計時,不知道是什么原因引起的 前面的條件S54導通,M512不通,Y5不通 |
---|---|
|
rockey
級別: 略有小成
![]() |
說錯了,是S44導通、M512導通、Y5不通,但是T155會計時,不存在雙線圈,不知道什么原因 |
---|---|
|
rockey
級別: 略有小成
![]() |
我都在線監控了,T155前面的條件沒滿足,換了個計時器也沒起什么作用,把M512換了同樣沒什么效果 |
---|---|
|
rockey
級別: 略有小成
![]() |
就是這一步啊,別的時間繼電器都沒有問題,而且只有在S44為1、M512為1、Y5為0的時候計時器才會計時 |
---|---|
|
rockey
級別: 略有小成
![]() |
這位大哥有什么原因嗎?但是我程序中M512的常閉是斷開的。 |
---|---|
|
rockey
級別: 略有小成
![]() |
我這里面的Y5是Y0發脈沖的方向信號,M512是標志位,當M512不通的時候,Y5是通的,當M512是通的時候,Y5是不通的,現在奇怪的是前一個狀態不計時,到了后一個狀態計時了(即當M512導通時,Y5不通,S45是常通的) |
---|---|
|
rockey