日韩精品一区高清|国产情侣作爱视频免费观看|激情欧美亚洲一区|亚洲亚洲精品av在线动态图|欧美一区 欧美二区

xyl35
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 232 點
下載積分: 564 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2025-03-11
查看xyl35的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-04 17:20
最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 22:21
星三角只是在啟動的時候才有用,有了變頻器就不用了吧。

如果用變頻器而且也同時控制進氣閥變頻器的意義就不大了吧

如果變頻器的同時不控制進氣閥,那么在氣壓較高的時候而馬達的轉速也低這時馬達的轉距???馬達會發熱吧

請樓主和高手賜教


主站蜘蛛池模板: 亚洲aⅴ精品无码一区二区嫖妓| 午夜精品一区二区三区的区别| 午夜福利视频合集1000| 在线观看精品视频网站| av无码不卡在线观看免费| 97久久精品人人澡人人爽| 亚洲内射少妇av影院| 人妻影音先锋啪啪av资源| 老色鬼在线精品视频在线观看 | 在线影院一区二区| 国产超碰人人模人人爽人人添| 国产精品一区二区宅男宅女| 国产精品国产三级国产a| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 狠狠综合亚洲综合亚洲色| 久久天天躁夜夜躁狠狠85| 十八禁视频在线观看免费无码无遮挡骂过 | 香蕉久久精品日日躁夜夜躁夏| 黑人与人妻无码中字视频| 成人区精品人妻熟妇av一区二区三区四区| 亚洲精品尤物av在线观看任我爽| 亚洲中文字幕乱码电影| 欧美精品热热一区| 国产xxxx视频在线观看| 2020精品国产午夜福利在线观看 | 亚洲欧美日本国产mag| 在线精品国产大象香蕉网 | 欧美,日韩,国产一区二区| 亚洲色精品88色婷婷七月丁香| 伊人久久大香线蕉av网| 国产精品特级露脸av毛片| 久久久精品456亚洲影院| 中文字幕一区二区三区三区| 久久精品一本到99热免费| 国产亚洲欧美夫妻一区| 精品国产av无码一区二区三区| 国产精品另类激情久久久免费| 国产成人亚洲精品狼色在线| 成人午夜视频免费观看一区二区 | 色哟哟在线观看一区二区三区| 精品永久久福利一区二区|